Ответ: Конечно есть! Установка опор воздушных линий электропередачи регламентируется ПУЭ-правилами устройства электроустановок. Читаем, что говорят нам правила относительно вашего вопроса: «Правила устройства электроустановок» (седьмое издание)ПУЭ-7 п.2.5.217. Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.21.
« Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений».
Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.
Добавлено: 20.11.2013 12:56
Обсуждение вопроса на форуме:
Передвинули столбы и провода стали находиться в 1,5 м от дома, да ещё и провисают.Есть ли нормы?
Последние комментарии
https://blogstroiki.ru/garazh-forum/gde-prodayutsya-datchiki-urovnya-topliv...
https://seltop.ru
Здравствуйте, вам наверно лучше обратиться к ним [url]https://kp125.ru/kemp...
А на официальном сайте Вы смотрели? Обычно же именно там и публикуются вака...
А вообще, какая разница, кому какой коттедж нравится? Пожалуйста, заходите ...
Здравствуйте, могу предложить вам компанию Дорхан, у которой вы без проблем...