Ответ: Вентиляция помещения мойки автомобилей должна соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
1.ВСН 01-89 «Ведомственные строительные нормы предприятия по обслуживанию автомобилей».
2. ОНТП 01-91 «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта».
Основная задача для устанавливаемой вентиляции мойки, это бороться с лишней влагой в помещении автомойки. Самым эффективным вариантом по оборудованию системы вентиляции автомойки считается тот, который обеспечивает приток свежего воздуха с кратностью 8-10 раз в час, а вытяжка обеспечивает воздухообмен в 10-12 кратном размере.
Для небольших автомоек на одно машино -место применяют вентиляцию эконом класса. Она предусматривает работу вытяжки в режиме 8-10 кратного обмена воздуха в час времени, а приток свежего воздуха обеспечивается в размере четырех кратного размера. Причем приток воздуха можно не организовывать вообще на таких площадях. Он будет осуществляться перетеканием воздуха с улицы во время открывания ворот мойки. Конечно ,без тепловых завес в таком случае на воротах не обойтись.
Добавлено: 23.10.2013 21:40
Обсуждение вопроса на форуме:
Какая кратность воздухообмена в помещении для мойки автомобилей (одна машина).
Последние комментарии
У ТД Максимов можете взять одномачтовый подъемник
Обратитесь к , все сделают как надо
Зайдите на сайт , точно найдёте то, что нужно
Мы брали у них
Магнитные браслеты продаются вот в этом интернет-магазине, сам недавно ту...
Смотрю вам нужна хорошая надувная лодка ПВХ, так такую лодку можно купить з...