На какой высоте от пола кухни (1300 -1400 )можно проложить газовую трубу к плите или газовой колонке и на какой высоте должен быть установлен отключающий их кран? Можно ли как на фото провести трубу под шкафами?

Добавлено: 16.01.2018 18:29 Ответить
1

Разбираем ситуацию на фото: газовый счетчик отсутствует, врезка в стояк выполнена на уровне 1400-1500 мм, что соответствует СНиП 2.04.08-87* «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ». Вопросы установки и подключения газовых колонок собраны в документе под названием СП42-01-2002 «Газораспределительные системы» (свод правил).

Газопровод допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера.При этом отключающий кран устанавливается на расстоянии не менее 200 мм сбоку от оборудования(газовой колонки).

Так что подключение колонки к газовому стояку выполнено в соответствии с нормативной документацией: отключающий кран установлен правильно, прокладка газовой трубы соответствует требованиям норм и правил.

Добавлено: 18.01.2018 16:46
0
Ответить
2

Спасибо, а если труба на высоте 1300-1400 от пола и вместо плиты варочная поверность, тоже можно?

Добавлено: 30.01.2018 12:14
0
Ответить
3

Добрый день. Расстояние от пола до трубы при горизонтальной разводке не имеет большого значения , принято делать горизонтальную разводку не ниже 700 мм от пола, это получается как раз под столешницей кухни. В вашем случае имеет значение высота горизонтального газопровода над газовой варочной поверхностью. На каком расстоянии у вас проходит труба над варочной поверхностью?

Добавлено: 30.01.2018 13:05
0
Ответить
4

расстояние до варочной 550 мм, так можно?

А если счетчик разместить над отключающими кранами колонки и варочной как на фото? Насколько влево от этой конструкции со счетчиком надо отодвинуть варочную поверхность?

Добавлено: 03.02.2018 19:26
0
Ответить
5

Ответ на комментарий № 4 пользователя Ladakochneva :

Свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003

"Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" п.6.47,6.49 …..расстояние по горизонтали до газовой плиты определяется до данным завода-изготовителя, указанным в паспорте счетчика. Если в паспорте таких данных нет, то расстояние до плиты - не менее 0.8 м. По вертикали - 1.6 м от пола.

У подавляющего большинства счетчиков в паспортах ничего про расстояние не сказано, значит, действует эта дурацкая норма – п.6.49: - 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора…

Добавлено: 05.02.2018 19:58
0
Ответить
6

Вот наглядный пример, если в паспорте на счетчик изготовитель не указал свои требования:

Добавлено: 05.02.2018 20:10
0
Ответить
7

а от поперечной (параллельной полу) газовой трубы до газовой варочной поверхности сколько мм можно? 500 можно?

Добавлено: 06.02.2018 19:23
0
Ответить
8

Ответ на комментарий № 7 пользователя Ladakochneva :

Да,можно.

Добавлено: 06.02.2018 20:31
0
Ответить
9

Подскажите, где лучше установить вентиль, который перекрывает газовую плиту? есть вариант встроить его в шкафчик на кухне. Не будет ли это противоречить правилам?

Добавлено: 04.06.2018 15:54
0
Ответить
10

Ответ на комментарий № 9 пользователя Dryg :

Главное выдержать расстояние от варочной поверхности...

Добавлено: 05.06.2018 13:27
0
Ответить

Добавить комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Вам необходимо авторизоваться (войти на сайт под полученным ранее ником и паролем).
Если вы впервые на сайте, зарегистрируйтесь при помощи формы регистрации.

Другие темы раздела "Инженерные системы многоэтажек. Вода. Отопление. Газ. Электр."

Заголовок темы Автор Ответы Просмотры Последнее
О газовой трубе в кухне Автор Ladakochneva Ответы 12 Просмотры 2014 21.06.2018 › Mazay Mazay
почему пробивает насос током в системе теплого пола Автор vasya0690 Ответы 3 Просмотры 2655 14.06.2018 › Dryg Dryg
Нужна ли в доме охрана? Автор Mazay Ответы 9 Просмотры 488 09.06.2018 › Kirich Kirich
Какого сечения должны быть провода при устройстве электропроводки?   ответ редации Автор Администратор Ответы 14 Просмотры 2763 04.06.2018 › Dryg Dryg
Будет ли работать теплый пол как на фото? Автор Slava01 Ответы 6 Просмотры 2770 04.06.2018 › Master Master
Индивидуальное отопление в квартире Автор Rommel Ответы 2 Просмотры 876 10.06.2017 › Rebremo Rebremo
как поставить циркуляционный насос?   ответ редации Автор Slava01 Ответы 2 Просмотры 1960 17.04.2017 › vikki33 vikki33
минимальное расстояние ВЛ - 6 кВ до технологической дороги Автор Vova_123321 Ответы 1 Просмотры 824 23.01.2017 › Master Master
В котельной кроме котла установлен унитаз и раковина, газовщики против.   ответ редации Автор Администратор Ответы 3 Просмотры 2388 15.12.2016 › Groove Groove
газовый проэкт Автор Sergey62 Ответы 1 Просмотры 981 09.12.2016 › Master Master