О необходимости поперечной несущей стены

Добавить вопрос на форум

Планирую построить дом 10х12 с мансардой. Фундамент свайно-ленточный, наружные стены из керамблоков с наружным утеплением, облицовка кирпич, перекрытия ж/б плиты размерами 9х1,2 10 шт на цоколь и 10 шт на перек.1 этажа(масса 1 плиты 3 тонны), крыша 2 скатная. Выдержит ли керамблоки 20 см такую нагрузку? Нужны ли внутренние несущие стены?

Добавлено: 14.06.2018 15:33 Ответить
1

Керамоблоки имеют несущую способность 125-150 кг/см2. Но несущую способность стены вашего дома надо определить методом расчета, она будет зависеть он наличия в стене, оконных и дверных проемов, от армирования кладки и прочего.

У вас только перекрытие составит вес 30 т., а вес кровли. а ветровая и снежная нагрузка, а отделка стен.

Но меня больше интересует вопрос, из каких блоков вы будете строить дом-из керамзитобетонных или из керамических? Я таких размеров 200 мм не встречал. Уточните.

Добавлено: 25.06.2018 16:51
0
Ответить
2

Керамзитобетонные 190мм

Добавлено: 26.06.2018 11:47
0
Ответить
3

Ответ на комментарий № 2 пользователя rustam424 :

Понятно. Можно строить, только до установки плит перекрытия певого этажа обязательно обустройте монолитный армированный пояс по периметру всего здания. На фото выше как раз видно что такого пояса строители не сделали, поэтому точечное усилие,, или крутящий момент разрушил здание.Он позволит перераспределить нагрузку на стены в местах где располагаются оконные и дверные проемы. Фундамент у вас выполнен нормально, перекрывайте плитами цоколь только не забывайте о гидроизоляции плит.

Добавлено: 27.06.2018 13:40
0
Ответить
4

Спасибо за ответ!

Нужна ли поперечная несущая стена, выделенная на рисунке черным цветом? Нужны ли вообще внутренние капитальные стены?

Добавлено: 28.06.2018 08:51
0
Ответить
5

Ответ на комментарий № 4 пользователя rustam424 :

Внутренние капитальные стены нужны для перераспределения общей нагрузки на ограждающие конструкции строения. В вашем случае указанная поперечна капитальная стена на которую смогут опереться одна-две рядом лежащие пустотки, а остальные 8 будут опираться на фасадные несущие стены. Вам помогут снять часть нагрузки только продольные стены, если такие вдруг у вас появятся. ИЗ рисунка фундамента видно что продольная несущая стена у вас все таки будет. ЕЕ ось будет находится на рссстоянии 2930 мм от фасада, а это составлять 1/4 длины плиты перекрытия. Т.е. на отметке 9000 мм у вас будет еще одна точка опоры плиты перекрытия, и это неплохо.

Добавлено: 28.06.2018 15:52
0
Ответить
6

Понятно, т.е.в поперечной стене нет необходимости. Спасибо!

Добавлено: 29.06.2018 09:12
0
Ответить
7

Ответ на комментарий № 6 пользователя rustam424 :

Нет,вы неправильно меня поняли. Предлагаемая вами поперечная несущая стена не поможет в распределении нагрузки плит перекрытия. Но у вас получается фасадная стена толщиной 190 мм и длинной более 12 метров. Вы представляете какой крутящий момент может быть у такой панели при нагрузке в более чем 30 тонн. Если ваши блоки пустотные надо обязательно их армировать вертикально устанавливаемыми арматурными прутками, если полнотельные -значит армирование металлической сеткой через каждые три ряда. Обязательно армировать под оконными проемами. Над проемами только бетонные перемычки. И армированный пояс по верхнему ряду под плиты перекрытия.

Поэтому ваша поперечная стена нужна для создания жесткой конструкции всей кладки наружных стен. Она свяжет две противоположные стены практически по середине.

Добавлено: 29.06.2018 12:47
0
Ответить

 

Добавить комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Вам необходимо авторизоваться (войти на сайт под полученным ранее ником и паролем).
Если вы впервые на сайте, зарегистрируйтесь при помощи формы регистрации.

Другие темы раздела "Строительство дома"

Заголовок темы Автор Ответы Просмотры Последнее
Качественная автохимия и автокосметика Автор IVANAZARIN Ответы 0 Просмотры 13  
Широкий ассортимент упаковочных материалов по низким ценам Автор IVANAZARIN Ответы 0 Просмотры 21  
Заливка фундамента Автор VitasLarichkin Ответы 3 Просмотры 43 19.01.2021 › Fil-Plushkin Fil-Plushkin
Гидроизоляция подвала Автор Kartamon Ответы 4 Просмотры 97 19.01.2021 › vkuz vkuz
Деревянная обсада Автор Emilien Ответы 3 Просмотры 63 15.01.2021 › Feanor Feanor
Нужна ли несущая стена в двухэтажном доме 6м /5м Автор Marina1000_ Ответы 0 Просмотры 81  
Обсада для окон Автор Emilien Ответы 3 Просмотры 112 08.01.2021 › Feanor Feanor
Где купить качественный крепеж? Автор Barishnikov71 Ответы 0 Просмотры 52  
Дом из бруса Автор Suren Ответы 3 Просмотры 149 01.01.2021 › Rudolf Rudolf
Объемные мешки для мусора Автор Emilien Ответы 3 Просмотры 76 29.12.2020 › Kermet Kermet